09.12.2013, 17:48 |
PAULI Ahoj potřebuju radu ohledně střechy od někoho, kdo tomu opravdu rozumí. Skladba střechy je taková asfaltový pás, lepenka, osb 18mm, Alkorplan (textilní folie), trám 10x20cm mezi ním vata 22cm osb deska 12mm, rastr, parofolie, sádrokarton. Teď tam máme všechno kromě folie a sádroše, ale zjistili jsme, že mezi vatou a textilní folií máme vodu a nevíme, co s tím. ta se drží na textilní folii a cca 2-3 cm vaty je mokrý. Zbytek je suchý, ale bojím se, aby tam ta voda přes zimu neudělala nějakou škodu. Takže, co teď s tím? Sundat komplet rastry, osb desky a vytahat mokrou vatu, nebo to nechat být a čekat, že to nic neudělá a časem se voda někudy odpaří? Je to cca 100m střechy a ze všech stran uzavřená. Je to projektovaná jako neprůchozí, ale suchá. Voda se nám tam dostala z vysychání omítek, betonů a trámů... :-(

09.12.2013, 20:43 |
Tea Je to jednoduché, konstrukce absencí parozábrany je směrem ven difuzně uzavřená, tedy pára projde vatou narazí na parobrzdu OSB a parozábranu IPU a tam na úrovni rosného bodu zkondenzuje. Nic se samo neodpaří, nemá kam. U difuzně uzavřených konstrukcí je precizní parozábrana naprostou nutností a stejně toto řešení nebude nikdy dobré. Rozhodně by měl být pod OSB s lepenkou provětrávaný rošt dostatečně dimenzovaný průřezem pro odvod par s odvětráním u hřebene a vata přikrytá difuzní folii, pak bych veřil, že s dobře provedenou parozábranou bude konstrukce bez problému po celou životnost stavby.