DITR zdarec chlapi mám takový problém známý koupil barák a potřebuje udělat hromosvody jsem sice elektrikář ale tohle jsem dělal už tam před 7mi lety naposledy a potřeboval bych radu protože se co chvíli mění normy
dům je dlouhý 20 m uprostřed (ta červená tečka) je starý svod očísloval jsem rohy baráku jak by jste natáhli hromosvod vy? já bych udělal svod od 1 k 3 a 5


06.02.2013, 17:55 |
DITR

06.02.2013, 17:56 |
DITR

06.02.2013, 19:27 |
DaveF co jsem zaslechl, tak ta nová norma je hodně šílená, takže jestli to má projít revizí, tak nemáš bez projektu šanci
jako dave, dneska se navrhuje hromosvod metodou valící se koule - v podstatě si představ megaohromnou kouli o průměru mezi dvouma svodama a kdyz si ji položíš mezi jímače tak se nesmí dotknout střechy.. takže dost hustý kolik pak je na domě svodů. Pak požadavky na vybavení pojistkové skříně s několikastupňovou ochranou a hlavně požadavky na zemnění - tam budeš mít taky dost práce aby s to celé obkopal a spojil kolem baráku. Rozhodně pokud to má být správně tak projekt a na cenu se raději neptej..
A nebo - vrátit do původního stavu hromosvod dle kolaudace domu

06.02.2013, 22:01 |
DITR revizáka mám známého takže to nějak projde myslím si že to až takové psycho zase nebude nebo jo?
Proč lidi pracují na věcech o kterých nic neví?
Jinak přesně jako píše Only_One - raději zprovoznit původní hromosvod. U nového vás minimálně čeká obkopat celý barák :-)

07.02.2013, 08:27 |
DITR par rekonstrukci hromosvodu sem kdysi 3-5 let zpatky udelal a nikdy nebylo treba obkopavat zabily se tyce nebo zakopaly desky a vse vyhovovalo norme

07.02.2013, 08:27 |
DITR | Upraveno: 2013-02-07 08:34:32
snad to nebude takove porno vetsina lidi tady moc prehani
Hele já bych šel za tím, kdo ti bude dávat revizi. Ten musí vedět na co ti ji může a na co nemůže dát. Tak to prober s ním, než si způsobíš zbytečné více práce a nebo práce zcela zbytečné a budeš to muset předělat
DITR: tak se tady neptej, když to tady tak přeháníme :-) Hlavně spadní do reality

07.02.2013, 16:08 |
DaveF stačí chvilku hledat diskuze apod. k ČSN EN 62305

07.02.2013, 17:31 |
DITR | Upraveno: 2013-02-07 17:32:39
tak nakonec po domluve s majitelem a revizakem se to delat nebude bude se to jen opravovat dneska jsem meril odpor a ten je 60 ohmu takze nevyhovuje dalsi vec od ochrane trubky je medene lano to se musi zachovat? nebo se to muze do vrchu udelat v hliniku? a spojit akorat ty dva jimace samozrejme nad ochranym uhelnikem dat merici svorku a zakopat desky
s tim prehanenim jsem to myslel ze srandy protoze mi tu nekdo radil minule neco ohledne auta a motorky a vsechno bylo nakonec jinak ;)
vesměs platí - hromosvod musí být udělaný pořádně aby měl smysl. Pokud jsou tam nějaké problémy je hromosvod většinou zrojem problémů a je lepší ho nemít než mít. Spojení mědi a hliníku se mi moc nezdá ... bohužel tyto podrobnosti netuším

07.02.2013, 17:48 |
DITR | Upraveno: 2013-02-07 17:48:37
je to takhlenc v zemi je deska nebo tyč od ní je pozink ten jde do ochrané trubky za ní je to spojené nějakou starou univerzální svorkou s měděným lanem a to jde nahoru chtěl jsem to lano dát pryč a místo něj dát hliník vyjet nahoru tam udělat spoj a propojit jím oba jímače tedka jde oto jestli musí při opravě být zachováno to staré měděné lano
Všechny informace pohromadě vč. SW jsou tady
[ Link ]