resim na byte rozvody site, chci UTP cat 6 cistou med, ale nevim jestli resit stineny ci nestineny? Bude totiz vedeny spolecne s elektrikou v jedne drazce, diky
Podle toho s jakou elektrikou. Běžné domácí elektroinstalaci by to mělo odolat i bez stínění. I když by podle mě na běžné domácí použití stačila i CAT.5e, ale nevím, co máš za požadavky. Pro klid duše můžeš použít i stíněné kabely, ale v tom případě musí být stíněné i vše ostatní - PC, router, ADSL modem, konektory, ...

16.10.2012, 12:43 |
Ravo | Upraveno: 2012-10-16 12:46:51
Takže vyvrátím mýty a pověry:
Na gigabit ethernet ti stačí Cat5E síť (parametry definované do 100 Mhz), Cat6 umí taky jen gigabit (má parametry definové do 250 Mhz, ale je to k ničemu). Pokud budeš chtít 10G, tak spolehlivě jen na Cat6A.
Jeslti volit UTP nebo FTP záleží na vnějším rušení, nejhorší jsou rovnoběžné souběhy s 230V rozvody, záleží jaké jimi potečou proudy a s jakým charakterem (pokud tam bude nějáký 3F motor s 32A a frekv.měničem, tak bude zle určitě).
Norma přímé souběhy v jedné drážce zakazuje, min vzdálenosti u UTP jsou nějákých 12cm, u FTP 5cm. Ale toto má za úkol zajistit dostatečně kvalitní parametry na celou délku segmentu 90m, takže v domácích podmínkách bych v tom neviděl problém.
Pokud budeš dělat FTP rozvody, tak to musí být komplet všechno stíněné (zásuvky, patchpanely, patchkordy!), aby jsi měl stínění uzemněné na obou koncích (na straně rozvaděče na zemní svorku, na straně PC se zemní přes ochranný kolík). Pokud je do doprasené (špatně ukončené, špatné patchkordy atd.), tak se může stát že to bude mít i horší parametry. Také je tady v případě špatných rozvodů elektriky (hliník v panelácích atd.) problém se spojováním dvou míst s různým zemním potenciálem = zemní smyčky = riziko rušení který proleze třeba i do antén, odpalování portů aktivních zařízení atd.
Pro domácí použití bych doporučoval UTP cat5E - nejlevnější, dobře se s tím dělá (ohebný drát malého průměru), poměrně blbovzdorné.
Pokud chceš něco výkonnějšího s rezervou do budoucnosti (horizont tak 10-20let, než ti doma v lokální síti nebude stačit fullduplex gigabit) tak STP Cat6A
Jen takový poddotaz po tom vyčerpávajícím od Ravo. Vadí, když třeba 4 UTPčka běží rovnoběžně na půdě do jednoho místa vysvazkované a nebo i ty by se měli od sebe raději rohodit?

16.10.2012, 14:25 |
AR UTP vedle sebe by neměly vadit, stačí se kouknout jak se budují sítě, kdy několik kabelů leží v jednom žlábku.

16.10.2012, 17:39 |
Ravo svazek datových kabelů nevadí, jsou konstruované tak aby byly odolné proti vzájemnému rušení (taky energie elmag záření z datového kabelu je řádově úplně někde jinde než kolem silového kabelu).
U nižších kategoríí (cat5E, cat6) se to vůbec neřeší, u Cat6A a vyšších je při certifikaci pasivní části datové sítě měřen navíc parametr AlienCrosstalk, který udává rušení ostatními kabely ve svazku.
Ale pokud produkty splňují Cat6A, tak jsou navrženy tak, aby toto potlačovaly.
Takže svazek v pohodě, jen si při svazkování dát pozor a nestahovat to moc tvrdě, aby kabely při povrchu nebyly moc stlačeny, poškodil by se vevnitř zkrut jednotlivých párů i párů proti sobě a zhoršovalo by to parametry (stejně tak jako velké tahání za kabel a jiné mech.namáhání při instalaci).
OK super, chtěl jsem to mít i na půdě pěkný, takže to jde právě ve svazkách pravidelně a ne jen tak pohozené. Silovým jsem se vyhejbal co to šlo a max. se to kříží, souběh nikde to znám z antén ;)