autohifi,auto hi-fi,auto hifi,autohificlub,auto hi-fi club,club, klub,fórum,autorádio,autozesilovač,autorádio cd,autorádio mp3,autorádio dvd, tuning,srazy,tuningshow,klub,emma,dbdrag,tuning,autotuning,carstyling, tlumeni, Alpine,octavia,Brax,Denon,Clarion,Pioneer,Sony,panasonic,Helix, Dynamat,dego,Hertz,Audison,Fusion,McIntosh,Focal,Rockford Fosgate,Dynaudio,JBL,xenony,becker,jvc,kenwood,ground zero,dietz,morel doorboardy ,zapojeni,felicia,pioneer,peugeot,zastavba,audio,306,repro,golf,instalace,dls,4x100,FELICIE,morpheus,helix,audi(forum)

o

Forum > Ostatní > Topeni - Jaky elektrokotel?

 o Navštíveno 20865x o
o 07.03.2012, 07:43 | Zdenek (A)
Kazdou zimu u nas probiha souboj mezi moji nervovou soustavou a elektrokotlem. Jeste jedna takova zima a asi me klepne. Mam elektrokotel Protherm Rejnok 15 (15kW). V kotli je 6 topnych teles a 6 rele, ktere spinaji 3 faze (1 faze na 2 topna telesa). Relatka byla puvodne cinska, po nekolikere reklamaci uz tam jsou rele Schrack. Obcas se nejake rele prilepi a nerozepne. Kotel pak topi az do 100 stupnu a vypne se ochrana. Ja pak musim kotel rozebrat a zapnout ochranu. Pak to zase nejakej cas jede. Totalni pakarna, hlavne kdyz mrzne a my vypadneme treba na tyden pryc. Mam hruzu z toho, ze mi zamrzne barak a popraskaji trubky.... Jedna varianta je, predelat spinani na poradne stykace. Nebylo by to slozite. Druha varianta je, vyhodit ten zku**** smejd a podirit neco spolehlivejsiho. Ale co? Nerad bych si zase nabehnul jako s Prothermem. Potrebuji tedy reference od lidi, kteri maji zkusenosti s necim lepsim.


o 07.03.2012, 07:56 | Cenda
jinej zdroj by nepřícházel v úvahu?
o 07.03.2012, 08:10 | Conan
U mě se to projevilo letos, tj. 3,5 roku po instalaci. Taky Rejnok ale jen 9kW. Dvakrát mi to tuhle zimu vypnulo, takže jsem to řešil tou znovuaktivací ochrany a zatím je klid. Relátka jsem zatím neměnil.
o 07.03.2012, 08:34 | Zdenek (A)
Cenda: Treba atom? ;-) .... Plyn nechci.

Conan: Je to hnus! Desi me pohled na relatka velikosti 3x4x1cm, ktera spinaji 15kW a to tak, ze docela casto. Podle me je ta vec totalne blbe vyprojektovana. Staci, aby termostat pri rozpinani vzdy trochu zavrcel a prvni sada relatek jde do kopru do mesice, protoze tam neni zadna prodleva pro zapnuti. Prilis caste spinani je zase zpusobene tim, ze tam neni zadna hystereze mezi spinaci a vypinaci teplotou. Ten kotel proste navrhovat totalni kreten!

Tak co? Nikdo nema tip na dobrej kotel?
o 07.03.2012, 08:38 | Lucni.konik
Až pojedu k rodičům, tak se juknu u nich. V bytě jsme používali od stejné firmy. Běží už 20 let. Co postavili barák, tak si vzali od stejné firmy taky ten el.kotel, ale výkonější samo. Zkus vydržet.
o 07.03.2012, 08:41 | Zdenek (A)
L.k: Zkusim :-)))
o 07.03.2012, 08:42 | tykeev
tyjo, trochu mě strašíte.... mám od listopadu novýho Rejnoka 14-tku od Prothermu a nevím, zda se mám bát taky?
o 07.03.2012, 08:53 | Taran
o 07.03.2012, 09:00 | Zdenek (A)
tykeev: Je mozne, ze novejsi modely jsou na tom lepe. Podivej se, jaka relatka tam jsou. Jestli jsou tam taky nejaky mrnavy mrchy, tak bych se zacal asi bat. Nemusi to ale byt jasnej pruser. Podle me by stacilo spinat prvni sadu relatek treba 5 sekund po sepnuti termostatu. Lepsi optimalizace spinani podle teploty vody v kotli by eliminiovala pocet sepnuti. To vse by setrilo relatka a mohlo by to treba i fungovat. Pohledej na netu, zda si lidi stezujou na problemy s tvym modelem kotle.
o 07.03.2012, 09:02 | mike.vw
Zdenek: mam pocit že jsme to řešili loni,ne? měl jsem ten samý kotel a elektrikář dal místo těch relátek pořádnej stykač a jede bez problemů...psal jsem to tady už taky
o 07.03.2012, 09:11 | Zdenek (A)
mike.vw: Jo, resili jsme to. Sledoval jsem chovani kotle a vsimnul jsem si, ze je spatnej termostat. Pri vypinani jednoduse nevypnul, ale zakmital. To samozrejme neni dobre pro prvni sady rele, ktera spinaji okamizte se sepnutim termostatu. Takze jsem ten termostat vymenil a doufal, ze to uz bude OK. A neni!!! Takze pres leto to musim vyresit od podlahy. Bud uplne novej kotel nebo predelat na stykace. Jenze je tam 6 relatek, to znamena 6 stykacu (nebo 3 dvojite). Mozna by se dalo i 3 jednoduche s tim, ze kazdy bude spinat 2 topna telesa. Trabl ale je v tom, ze stykac ne ovladany 220 volty. Rele na desce je ovladane 48 volty. Takze ciste jen nahradit relatka nejde. Uvazuju, ze bych koupil nova rele a stykace a ze bych ty stykace ovladal relatkama. Pres rele nepotecou tak velke proudy jako ted a mohlo by to fungovat. Pokud bys sehnal presne schema te nahrady, jakou udelal tvuj elektrikar, tak bys me moc potesil ;-)
o 07.03.2012, 09:18 | Pavel 528
no reseni je presne jak pises,vymena za nova rele,ktera nebudou opalena jako jsou ted a tema spinat stykace a mas to za par korun a bude po problemu,nez menit cely kotel....
o 07.03.2012, 09:26 | Zdenek (A)
Pywoj: Ano. Tak to mam vymyslene. Pokud by nekdo znal jeste levnejsi reseni (mohl jsem neco prehlednout nebo me to nenapadlo), tak sem s nim. Novej kotel je sice drahe reseni, ale aspon bych se v tom nemusel vrtat a riskovat chybu a pozar ;-) Ale i ten novej kotel muze mit nejakou slabinu, kterou bych musel resit. Stykacema bych vychytal slabinu meho kotle a vedel bych, ze to zase nejakou dobu pojede. Hmmm. Je to na zvazeni. Proto ted potrebuju co nejvice info ;-)
o 07.03.2012, 09:34 | Lucni.konik
Zdenku, tak firma "elektroinstal polička", ale co jsem koukal, na jejich stránky, tak je v sortimentu nemaj, ale zkusil bych tam zavolat, protože naši to taky tenkrát hledali a měli to jako výrobu bokem.

ELEKTROINSTAL POLIČKA, S.R.O. - E-SHOP
NOVÁ 235
POLIČKA-MĚSTO
572 01 POLIČKA

telefon:+420 461 724 412
fax:+420 461 724 412
web: [ Link ]
e-mail:solar@ei-bazeny.cz
o 07.03.2012, 09:34 | zede
Stykače vydrží víc, ale taky se vymlátí. Já jsem na to přišel před nějakým časem u elektrických ohřívačů ve vzduchotechnických jednotkách. Úplně nejlepší řešení, které znám je osadit tam SSR relé...bezkontaktní, polovodičové spínače se spínáním v nule. Pak to neruší, nemlátí a vydrží to. Ale je to tak nejdražší varianta...
o 07.03.2012, 09:35 | Pavel 528
Sikovnej elektrikar ti udela malej rozvadec,pac se to asi do kotle nevejde a propoji to rozhodne bych se pozaru nebal,to spis ted s temi malymi rele,co spinaj ten mega vykon
o 07.03.2012, 09:35 | Conan
Já asi půjdu do těch stykačů, jen si to pořádně nakreslit :-)
o 07.03.2012, 09:40 | Zdenek (A)
Lucni.konik: Diky za info.

Pywoj: Uz jsem to vloni dukladne prozkoumal. Dole pod krytem je misto tak akorat pro 3 dvojite stykace a pri trose stesti se vejdou na listu, ktera tam je. Jako kdyby nekdo tusil, ze bude potreba tam dat stykace ;-) Takze extra bedna by nebyla potreba. Zadratovat to, by take nemel byt problem. Ted uz jen porovnat toto reseni s cenou pripadneho noveho kotle. Novej bude sice jasne drazsi, ale musim jen zvazit, zda to za to stoji.
o 07.03.2012, 09:53 | mike.vw
tyhle stykače vedle čerpadla tam dal a jede to,ano cvakají hlasitěji,ale funguje to,schema neznám...

foto k příspěvku  od mike.vw

o 07.03.2012, 10:43 | Pavel 528
no vida...
cenove to je neporovnatelne,kdyz to porovnas s vymenou kotle
pokud jinak vse maka,neni dovod ho menit za novej
o 07.03.2012, 10:52 | Zdenek (A)
Pywoj: To je celkem jasny. Ja mam ted spis na ten kotel vztek, ze bych ho nejradeji vyrval ze zdi a shodil ze skaly...
o 07.03.2012, 11:02 | Etien (M)
trochu OT: a proc vlastne nechces plyn?
o 07.03.2012, 13:06 | Cenda
Zdenek > děláš si prdel, ale tankem s vyhořelým palivem z elektrárny bys topil zadara ještě další min. 30let a nemá se tam co posrat :-)

myslel jsem tepený čerpadlo. Topit elektrokotlem musí bejt dost drahý ...
o 07.03.2012, 15:44 | radek.613
Tepelné čerpadlo je úlet sám o sobě, je lepší zůstat nohama na zemi.....

Vadné relé v Prothermech je legendární závada jinak naopak solidně konstruovaných a bytelně primitivních kotlů téhle firmy. Řešilo se to vždy několikerou výměnou dodavatelů, s výsledkem různě kladným či záporným, podle kvality. Samozřejmě jsou i elektrokotle, kde mechanická relátka suplují triaky a podobně, ale je to o penězích. Pokud Ti nevadí kravál při spínání, hoď tam na lištu stykače od Findera nebo ABB jak to má Mike a spolehlivost je zaruřčena. Pokud jsi ovšem s tou pixlou v obytném prostoru, rány od jejich cívek násobené ozvěnou v pixle kotle nejsou nic příjemného.

Co se týká alternativ - nový "Rejnok" od Prothermu - nyní Ray nemá už takovou úmrtnost spínacích prvků, navíc má jemněji odstupňované spirály, takže relátka spínají menší výkony. Statisticky hlásím, za poslední 4 roky a nějakých 21 Rayů jsem ještě na žádném kvůli poruše relátek nebyli, všechno běží. Další alternativou jsou elektrokotle od A.C.V. - dražší, ale hodně solidní značka, bezproblémová. Thermona má teď taky nový elektrokotel, tam výkon do spirál dokonce "modulují", tedy buď taky hromada relátek spínající menší výkony, nebo už polovodiče, taky by to mohlo fungovat. No a samozřejmě jsou na trhu stále i oblíbené "Kopřiváky" které nepochytily moc designu ani konstrukčního vtipu, ale spolehlivost a bytelnost mají ve vínku již dloooouhá léta.....
o 07.03.2012, 15:52 | Zdenek (A)
radek.613: Diky za info. Ten ramus asi nebude uplne idealni. Ale mely by se dat sehnat i tiche nebo "komfortni" stykace, ne? Asi budou drahe, ale zrejme to furt vyjde levneji, nez novej celej kotel.
o 07.03.2012, 15:59 | mike.vw
tak já měl ten kotel v chodbě takže nějaký cvaknutí jsem neřešil,jinak za tuhle opravu jsem platil 1600,- komplet a jede...
o 07.03.2012, 20:12 | tykeev
to radek.613:

tak to moc rád slyším, mám tu právě nový Ray 14K
o 07.03.2012, 20:24 | Long
Běžne dostupné mechanické stykače tiché nejsou. "Zapéct" se může cokoliv .....


foto k příspěvku  od Long

o 07.03.2012, 20:24 | Long

foto k příspěvku  od Long

o 07.03.2012, 20:24 | Long

foto k příspěvku  od Long