Auto HI-FI Club CZ

autohifi,auto hi-fi,auto hifi,autohificlub,auto hi-fi club,club, klub,fórum,autorádio,autozesilovač,autorádio cd,autorádio mp3,autorádio dvd, tuning,srazy,tuningshow,klub,emma,dbdrag,tuning,autotuning,carstyling, tlumeni, Alpine,octavia,Brax,Denon,Clarion,Pioneer,Sony,panasonic,Helix, Dynamat,dego,Hertz,Audison,Fusion,McIntosh,Focal,Rockford Fosgate,Dynaudio,JBL,xenony,becker,jvc,kenwood,ground zero,dietz,morel doorboardy ,zapojeni,felicia,pioneer,peugeot,zastavba,audio,306,repro,golf,instalace,dls,4x100,FELICIE,morpheus,helix,audi(forum)

o

Forum > Ostatní > Velká prosba: Klimatizace do bytu

 o Navštíveno 2217x o
o 15.12.2011, 12:03 | J-T.
Vyzná se tady někdo v klimatizacích do bytu?
Chceme si nechat udělat přípravu do nově stavěného bytu (na osazení teď nemáme peníze :-()a stavební firma po nás chce:

dimenzi elektro kabelů
dimenzi husích krků
průměr průvrtů skrz stěnu

Může mě někdo říct rozumný standart? Klimatizaci plánujeme někdy v budoucnu - takže netušíme jakou. Musí se ale teď udělat rozvody pod omítku.

Velikosti místnosti jsou cca: 40 m3 a 55 m3

MOC díky


o 15.12.2011, 12:21 | spunt
ja si delal komplet klimu do 2kk, necelych 50m plocha. Mam dva nezavisly okruhy ( jeden loznice, druhej obyvak kuchyn ).
Kazdopadne nejlepsi je to udelat pri ty stavbe ! Pak jde o to jak a co tam chces dat. Nejde rict univerzalne tady natahni kabel a tady husi krk.

Ja to mam udelany takhle : externi jednotka ( tepelny cerpadlo ) je na strese baraku, svetlikem jsou vedeny trubky s chladivem a elektrika. Vede to do koupelny, kde nad stropem mam schovany 2 jednotky. Takze po byte neni videt a slyset nic. Jenom pruduchy ( mrizky ) ze kterych fouka vzduch.
Mimochodem je dobry priplatit na ty ext.jednotce, byl to u me rozdil cca 1tis kc, je to tep.cerpadlo Toshiba, takze chladi i topi, v zime muzu i pritopit, nez se rozebehne podlahovka, ktera je vsude. A dalsi plus mas ze zadas na PRE od tarif TC a mas elektriku temer s 50% slevou :)
o 15.12.2011, 12:43 | Cenda
těžko střílet od boku, když nevíš, co tam bude a o jakém výkonu. Na trubky počítej 10 a 16mm průměr, izolace bývá do 10mm. Dneska je většina mašin s R410A, tam pak bude 6 a 12mm. Za předpokladu, že potáhneš od venkovní jednotky trubky pro každou vnitřní jenotku zvlášť. Kabely bývají max. pětižílové, tzn. cca 6mm. Příkon, pokud se vejdeš s chladícím výkonem do 7,5kW (a to se pravděpodobně bohatě vejdeš), bude do 4kW. Nezapomeň na odvod kondenzátu, to je malá hadička 6-8mm od vnitřní jednotky. Délka vedení trubek je obvykle do 15m.
o 15.12.2011, 12:44 | petis
nechci bejt hnusnej, ale připomelo mi to jednoho prodejce:-)

on ´´kluci sem natáhněte trubky´´
my ´´ ale tady není zed´´
on ´´no ta tu bude za 14 dnu.´´
my ´´a jak to tam máme zasekat a připevnit, když tu ta zed není.´´
on. ´´si stím nejak poradíte´´
takže asi tak.

když nevíš jaký klimatizace tam přídou nemužeš udělat rozvod. Když jsme delali přípravu, tak jsme přesně vedeli jaký klima tam přídou, ale ve finále to stejne dopadlo tak že se to muselo předělat protože se to neshodlo se stavbou. Ale vjistý míře se to dá upravit i poztdeji ale ne omoc.

Takže doporučuju vybrat klima která tam na 100% příde. vyžádat si tech data a podle toho dělat rozvod.
o 15.12.2011, 12:52 | J-T.
spunt: díky za postřehy, mám stejnou vizi. Teď mě ale zaskočili, s tím co po mě chtějí. Myslel jsem, že standarty jak udělat přípravu pro klimatizaci znají :-/

Cenda: Koukám že jsi z oboru - koukni prosím na e-mail, díky.

petis: nemám na výběr, buď to nějak udělám, nebo ne a v budoucnu tam budu mít po bytě lišty a to se mě moc nechce :-/
o 15.12.2011, 12:57 | petis
Udělat to mužeš neřákám že ne, ale musíš znát data o klimatizaci. Každej výrobce je natom trochu jinak jak potrubím tak kabelove. Doopravdy nejde říct tohle tam natáhni a bude to sedět na jakoukoliv.
jen nesouhlasím s Cendou ohledne odvodu kondenzátu.
Dávali jsme u samospádu hadici o prumeru 20mm. Když se používalo čerpadlo samo malá 6mm hadička, ale tomu bych se bejt tebou vyhnul.
o 15.12.2011, 13:02 | J-T.
petis: Možná si špatně rozumíme, ja tam od nich chci natáhnout jen husí krk do kterého pak přijdou hadice pro klimatizaci. Potřebuju ale znát průměr toho husího krku aby se mě tam pak všechny hadice vešly...

A to je ta otázka :-)
o 15.12.2011, 13:13 | tmx.806
ale to prave neni tak, ze to lehce necim protahnes, jsou to 2 trubicky (+izolace) a k tomu jeste kabel mezi vnitrni a venkovni jednotkou - 5x1,5. Pak doresit napajeni venkovni jednotky 3x1,5 - 16A jisteni. Takhle jsem to mel ja, kdyz jsem ji dodelaval. A klimar rikal, ze se daji koupit nejake "kazety" do interieru, ktere pak zasekas a pri pouziti jenom "odkryjes". Me to nikdo nerekl a tak jsem to musel tahnout pudou - nechtel jsem listy. No a ono vubec i umisteni jednotek je pomerne veda, takze bych klidne pozval nejakou firmu a nechal si udelat projektik.

A rovnou by ti mohli dat ty trubicky, aby jsi je dal do zdi. stoji odhadem 300Kc/m.
o 15.12.2011, 13:16 | petis
Takže budeš mít co? nástenku, mezstropní, kazetu nebo co? Husí krk? ty chceš pak nekudy zatáčkama ve zdi v husím krku protahovat medený trubky? :-)
o 15.12.2011, 13:19 | Cenda
co píšu jsou normální průměry potrubí na uvažovaný chladící výkon. Jde jen o to, že rychlost chladiva v trubkách musí být v nějakém rozmezí a tolerance je poměrně široká.
Jasně, uvažuju, že v bytovce, nebo paneláku, na kondenzát bude mít čerpadlo a povede ho někam do odpadu přes další místnost. LG dělá krásně tichý čerpadlo, o tom člověk ani neví... na samospád by potom 16-20mm bylo OK, pokud to je reálná možnost.
o 15.12.2011, 13:33 | Luke_288
stavební firmu chápu, že po tobě chce přesný specifikace, protože kdo by pak chtěl, aby za ním někdo za pár let chodil, že ta příprava je udělaná blbě. to nejsnazší co můžeš udělat je dát pár peněz za zpracování klientský změny projektantem.
trubky pro chladivo podle mě žádnou přípravou ve formě husích krků nenatáhneš.
o 15.12.2011, 13:35 | J-T.
Petis: Tak představa je něco takovéhoto:
[ Link ]

Takže nástěnná. Já teda o klimatizacích vím základní minimum, ale do teď jsem si myslel, že nemusíš vždy vést chladící médium v měděných trubkách ale i v "obyč" hadicích...

Tmx.806: Bohužel to nelze. Firma co nám to staví si řekla nesmyslnou cenu. Nikdo jinej tam nic dělat nemůže :-( Jediné co jsou ochotni mě tam dát je el. kabel a husí krk...

Cenda: došlo?
o 15.12.2011, 13:49 | petis
J-T. vtomhle případe ti musí od středu klima cca 4Ocm vlevo a 35cm od stropu musí jít ze zdi vše co je třeba.

CU potrubí, propoj. kabel(5x1,5 nebo 7x1,5), možná přívod 3x neco, hadice kondenzátu. To je hodne hrubej nástřel toho co tam musí jít.

Chce to napsat do LG o tech data. jinak se nehneš.
o 15.12.2011, 13:56 | tmx.806
bohuzel to vidim stejne jako luke_288: "trubky pro chladivo podle mě žádnou přípravou ve formě husích krků nenatáhneš"
o 15.12.2011, 14:08 | J-T.
tmx.806, Luke_288: Takže radíte se na to raději vykašlat a pak si to tam necaht dodělat až bude byt hotovej? :-(
o 15.12.2011, 14:14 | tmx.806
nevim kolik byla "nesmyslna" cena, ale ja bych si to nechal udelat hned. Ale budes tam muset nacpat rovnou ty trubky. A jak psali nademnou - pomalu NEJDULEZITEJSI je odvod kondenzatu z interieru!!! ja kvuli tomu kupoval cerpadylko za 3tis :-(

Je to tak, ze kdyz budes v lete chladit, bude ti voda kondezovat uvnitr, kdyz budes v zime topit, tak bude kapat venku z jednotky...
o 15.12.2011, 14:18 | J-T.
Tmx.806: Řekli si 80.000 Kč za ty dvě jednotky...
o 15.12.2011, 14:29 | tmx.806
za pripravu?! to je snad i s tema jednotkama... ja platil za toshibu 3,5kW inverter snad 35t.
o 15.12.2011, 14:57 | J-T.
tmx.806: Za komplet dodávku... Jednotky byla standartní, žádný luxus design. t uco jsem sem dal je proti tomu luxus...
o 15.12.2011, 15:03 | Luke_288
neříkám vykašlat se na to, naopak říkám nechat to zkreslit projektanta jako klientskou změnu s tím, že budeš mít vybraný komponenty. dodělávat klimu do hotovýho bytu je podle mě dost komplikovaný a ve výsledku dražší
o 15.12.2011, 15:28 | Cenda
píšeš, že chceš dělat rozvody, ne přípravu pro rozvody :-)

dá se i hadice do husin, ale cena je oproti trubkám řádově jinde (bavíme se o 500-700 za metr). O následným tahání bych prakticky neuvažoval. Průměry trubek jsou závislé na výkonu a použitém chladivu, na výrobci jednotky to nezáleží. Ten si tam může dát, co chce. Takže to si namontuj už teď. Na 3,5kW s R410A ti v pohodě stačí 6 a 12mm, kor s invertorem. Kabel klidně 7 žil, je pravda, že někdy u jednotek jsou. Volný fousy nevadí.

Jinak k tvýmu dotazu - klimy neprodávám, dělám v průmyslovým chlazení ...
o 15.12.2011, 15:41 | Cenda
resp. to opravim - ty to nemontuj, nech si to namontovat. Vedení trubek má taky svoje pravidla...
o 15.12.2011, 16:04 | J-T.
Cenda: OK, díky.

Nějak se s tím zítra musím u stavebního dozoru poprat :-/

Všem díky za pomoc, snad to dobře dopadne ...
o  Zpět  o  Nahoru
o
 

Vložit nový příspěvek do fóra


  Pro vložení příspěvku musíte být přihlášen/a.
Stránka vygenerována za 0.3723 sekund.